对检验批质量验收记录表执行标准的看法
文章发表于:2009-3-11 11:41:17  
受福娃之邀,谈谈对"检验批质量验收记录表"执行标准问题的一点看法
1、既然是电气\给排水专业,就必须按照GBJ300-2001《建筑安装工程质量检验评定统一标准》的规定要求进行质量验收各项工作。这个标准于2001年颁布并于2002年正式实施,国家建设部曾专门发布通知,并列出主要的强制性条款,要求必须严格执行。
2、GBJ300-2001这个标准是将工程施工验收和质量检验评定标准合并,形成新的工程质量验收评定体系,以统一建筑工程施工质量验收方法、质量标准和程序。
3、从GBJ300-2001标准实施的时间要求上讲,不管是有"本省的施工工艺执行标准"还是有“企业标准”, GBJ300-2001标准都是上位标准规范;从法规的执行程序上讲,如果上位规范标准规定的技术质量指标高于低位的法规标准,就应执行上位规范标准,同时低位的规范标准也自动失效。
4、在“GBJ300-2001标准”附录的检验批质量验收记录表中,已经不存在要求填写“企业标准”了,而是要求填写具体执行标准。因此无论现在存在何种规范标准,还要看设计单位的技术要求和引用的规范标准。这是因为从质量的严格意义上说,企业标准≥行业标准>国家标准,在许多工程的质量要求较高时,设计从质量第一的视角考虑,会选择较为严格的标准。但这里也会出现时效性的问题。比如在设计完成时是按照行业标准进行要求的,具体实施时已经实施的国家中的技术要求中质量标准已超过行业标准,这时的行业标准就自动失效了。可参见我在筑龙的帖子。
http://bbs3.zhulong.com/forum/detail4276104_1.html)
总的来说,作为市政工程,各建筑工程各专业规范必须与GBJ300-2001标准配合使用才是最重要的,同时要依据设计引用的规范标准要求,熟悉国家标准和行业标准的质量指标差异,从而理解设计的意图,做到对规范标准的合理使用,有利于工程竣工资料的准确性和规范化。


本文发表在 原创园地 分类

网友回复(4) | 阅读次数(145) | 引用通告(0) 

本文的引用通告地址:http://bbs3.zhulong.com/myblog/tb.asp?id=4195643

  第2楼 福娃晶晶  发表回复于2009-3-11 16:50:00     
 
替网友谢谢直达的参与。
欢迎大家继续去原帖参与讨论,说说自己对这个问题的看法。
帖子原地址:
关于检验批中"施工执行标准名称及编号"的想法 
http://bbs2.zhulong.com/forum/detail6509604_2.html
替网友发帖:
各位前辈,大家好:

  本人初来乍到,在工作上有些关于检验批方面的看法想跟各位请教下;望有识者可以知无不言;言无不尽;在此先谢过了,首先说明下,本人是电气\给排水专业的监理工程师;我要说的问题是目前在我们福建省泉州市可以说是整个市区同行中普遍存在的争论问题.

  这个问题就是关于"检验批质量验收记录表"中的"施工执行标准名称及编号"一栏的填写?众所周知,这栏正确应填施工企业的企业标准才是,可目前有大多数施工企业还没有编制自己的企业标准,而这些企业就把"各专业工程施工质量验收规范"的名称及"编号"填在那栏里,因为这栏所要求的是"企业标准",所以本人认为既然企业没编制自己的"企标"那就应该填写"本省的施工工艺执行标准"才对.而不应该填写"本专业的施工验收规范"的名称和编号;不知各位前辈是怎样的看法,还望多多指导!!!谢谢



作者于2009-3-11 16:54:00编辑了此回复

 

  第3楼 福娃晶晶  发表回复于2009-3-11 16:52:00     
 
以下是部分网友的回复,呵呵
冰水混合 
你的观点是正确的,曾经为此咨询过有关专家,也写了一篇文章(不过没有发表),好像我在筑龙上传过,在这里就不能上传了。
   应该是企业标准或者施工工艺标准,如果企业没有的话,可以执行其他企业或者行业标准等。
    楼上所说是有问题的,是绝对不能只去执行国家相关验收规范的。因为新的验收规范注重的是“过程控制,强化验收”,而几乎没有指导施工的具体内容。比如绑扎钢筋的扎丝怎么绑扎,是满扎还是梅花形跳扎;混凝土怎么浇筑等等……诸如此类的问题应该在施工工艺标准或者企业标准中有所体现


作者于2009-3-11 16:53:00编辑了此回复

 

  第4楼 直达  发表回复于2009-5-31 16:03:00     
 
   应对网友的问题:
   对于”比如绑扎钢筋的扎丝怎么绑扎,是满扎还是梅花形跳扎;混凝土怎么浇筑等等……诸如此类的问题应该在施工工艺标准或者企业标准中有所体现”,这些都应是在施工方案和施工措施中反映的内容,无论采用何种方法,其结果是必须满足国家相关验收规范的验收标准!
   此网友回答的问题,已经偏题了。因为 题目是“对检验批质量验收记录表执行标准的看法”执行标准如果各个企业各自为政,那监理还不忙破了头,一个工程中的多个施工单位能用不同的执行标准填写质量验收记录吗?答案肯定是否定的!