发贴心情 第一张图片,剪力墙施工缝处理不是很妥善,下面部分剪力墙钢筋保护层不够,中间部分有一处漏浆,形成蜂窝,应凿除松散部分,用高强混凝土支模进行修补,对强度不会有很大的影响,这种现象在一般的施工中普遍存在。
第二张图片,这张就不是很好了,从图片中可以看出,该施工队管理不善,剪力墙钢筋绑扎不是很规范,施工拆模过早,造成黏模现象严重。
4、5是混凝土配合比的问题,砂率过大


                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:yuanlang321  本贴评定等级:2执行评定版主:yuanlang321
[定制广告] 筑龙10周年庆典,倾情回馈网友
 
 编辑推荐内容
[更多内容] [留言] [投稿]
· 北京某高层公寓施工组织设计
· 重庆某多层公寓施工组织设计
· 江西某多层公寓施工组织设计
· 南通某高层公寓群施工组织设计
· 天津某多层公寓施工组织设计(争创海河杯)
· 宁波某多层公寓群施工组织设计
 风中沙
  Ψ
位置: 四川 信誉: 50
专业: 施工 发贴: 1200
[留言][电邮][主页][BLOG]
第12楼 2008-4-21 23:27:00
发贴心情 大家都分析的差不多了,我补充一下,第三楼的那张板钢筋的照片上看,板的底筋分布不均匀,应该是浇筑混凝土过程中护筋不到位,造成钢筋位移。

                                      
本贴得筑龙币:6 等级得币:1 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:yuanlang321  本贴评定等级:2执行评定版主:yuanlang321
[定制广告] 【2008】筑龙建筑施工网全新改版
 
 zmy199823
  Ψ
位置: 河北 信誉: 163
专业: 施工 发贴: 2115
[留言][电邮][主页][BLOG]
第13楼 2008-4-22 8:54:00
发贴心情 如果这几张图片是一个楼上,问题确实不少:
1、混凝土浇筑时间间隔过长,形成施工冷缝未进行处理,底部混凝土振捣不密实,直接浇筑混凝土。
2、后浇带钢筋变形严重,负弯矩筋不在原位置。
3、剪力墙混凝土振捣不密实,漏振现象严重。


                                      
本贴得筑龙币:14 等级得币:4 版主奖励:10 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:yuanlang321  本贴评定等级:3执行评定版主:yuanlang321
[定制广告] 超爽会员--0币下载--爽
 
 韦山
 
位置: 广西 信誉: 24
专业: 施工 发贴: 605
[留言][电邮][主页][BLOG]
第14楼 2008-4-22 9:01:00
发贴心情 混凝土搞成这样,强度肯定有问题,管理不到位!

                                      
本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:0执行评定版主:yuanlang321
[定制广告] 筑龙精品工程施工工艺火热征集
 echo999
 
位置: 四川 信誉: 20
专业: 其他 发贴: 75
[留言][电邮][主页][BLOG]
第15楼 2008-4-22 11:22:00
发贴心情 问题解决

      echo999于2008-7-7 9:02:00修改了此贴子。 
                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:yuanlang321  本贴评定等级:2执行评定版主:yuanlang321
[定制广告] 2008年第二季度精品施工方案汇编(钢结构装饰装修等)
 dndtnt
 
位置: 广东 信誉: 20
专业: 施工 发贴: 39
[留言][电邮][主页][BLOG]
第16楼 2008-4-22 11:59:00
发贴心情 最好自己先回弹一下,依据规范测算一下!

不但浇捣有问题,且混凝土原材也有问题!

从图片看:1、模板支模很差,有明显的漏浆,涨模。
          2、钢筋保护层不足。
          3、混凝土养护不足,或原材有问题,要不不会表面产生如此深的灰层。


                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:yuanlang321  本贴评定等级:2执行评定版主:yuanlang321
[定制广告] 极致科技—工程的首选--祝您全程运筹帷幄
 duli
 
位置: 江苏 信誉: 24
专业: 施工 发贴: 140
[留言][电邮][主页][BLOG]
第17楼 2008-4-22 12:24:00
发贴心情 工地是否采用了商品砼?我认为可能与商品混凝土的关系较大,一、粉煤灰的掺入量较大,未节约成本目前水泥在出厂前已经掺加了部分粉煤灰,市场上水泥的早期强度普遍偏低。混凝土搅拌站也掺加了粉煤灰,且水泥掺加粉煤灰量搅拌站也得不到,综合起来,掺入量过大超过水泥用量15%,混凝土表面摸上去有粉状。混凝土质量也大受影响,可以做早期强度检测,如果明显偏低,就是了。另外粉煤灰的质量不易控制,细度烧失量常有不合格现象,建议选用一级灰。如果对混凝土构件进行碳化检测,如果平均碳化深度大于2.5mm,可能还要设计从耐久性就处理。
二、浇注有冷缝,浇筑间隔较长,或混凝土从出盘到浇筑时间过长,混凝土不易振捣密实。强度自然受影响


                                      
本贴得筑龙币:10 等级得币:0 版主奖励:10 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:yuanlang321  本贴评定等级:3执行评定版主:yuanlang321
[定制广告] 脚手架工程中最受网友欢迎的资料
 
 duli
 
位置: 江苏 信誉: 24
专业: 施工 发贴: 140
[留言][电邮][主页][BLOG]
第18楼 2008-4-22 12:30:00
发贴心情 二、是否骨料的级配不好;
三、减水剂掺入量是否太小,导致和易性差呢。
四、考虑找个好的振动棒手。


                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:yuanlang321  本贴评定等级:2执行评定版主:yuanlang321
[定制广告] 参与调查问卷,赢取丰厚龙币
 
 xiaoquan
 
位置: 辽宁 信誉: 24
专业: 建筑 发贴: 16
[留言][电邮][主页][BLOG]
第19楼 2008-5-1 8:48:00
发贴心情 起沙的那张是不是养护不好啊

                                      
本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:1执行评定:系统自动
[定制广告] 建筑工程幕墙施工技术探讨
 
 qwert吕
  Ψ
位置: 贵州 信誉: 388
专业: 施工 发贴: 31291
[留言][电邮][主页][BLOG]
第20楼 2008-5-1 8:51:00
发贴心情 好工地,和我这差不多了!