  如何处理工程质量问题,网上请你做监理(一)
页次:1/2页每页10 本主题回贴数18 分页:[第一页] [上一页] [下一页] [最末页]
 yan4834
 
位置: 江西 信誉: 110
专业: 结构 发贴: 739
[留言][电邮][主页][BLOG]
第1楼 2006-7-3 14:48:00
发贴心情   为了本版多开展些技术性的讨论,有空我将陆续收集一些图片或实例放在咱们这个版块来讨论,特意声明:这些可不是我自己管的工程,大家不用为我操心哦.
   以下是一张楼梯拆模后的图片,有以下问题需要现场监理来回答:
   1)假如你是现场监理,会如何处理该问题?(监理的程序)
   2)该问题产生的原因,处理的方法?
   3)假如你是现场监理,为避免以上问题产生,在事前,该才取如何应对措施?
 以上问题若不能全部作答,可以部分回答,答案正确可行的,有奖励哦.





      yan4834于2006-7-4 21:20:00修改了此贴子。 
                                      
本贴得筑龙币:25 等级得币:5 版主奖励:20 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:1
得信誉分理由:
执行奖励版主:步行天下  本贴评定等级:3执行评定版主:步行天下
[定制广告] 工程项目管理
 
 guoloveyou
  Ψ
位置: 北京 信誉: 119
专业: 地产 发贴: 1107
[留言][电邮][主页][BLOG]
第2楼 2006-7-4 10:40:00
发贴心情 程序:
    第一、发监理通知单书面通知施工单位暂停该部分施工,避免施工单位进行擅自隐蔽处理,并阐明问题不符合那条规范或规程;
    第二、要求施工单位拿出处理方案或措施,并以回复单的形式报监理审批;
    第三、审批合格后,施工单位进行实施整改,监理重新进行检查验收。
问题产生的原因及处理方法:
     原因:可能主要是漏浆造成的,并且模板表面质量较差,未涂刷隔离剂,也有可能振捣不密实出现麻面蜂窝、漏筋。
     处理方法:本图片主要的质量问题是漏筋的问题。而且该位置是楼梯,位置比较关键、重要。建议处理办法对疏松部分进行凿除、清理干净,并用高标号的细石混凝土就行浇筑。
     作为现场监理一定要注意检查模板的尺寸、表面是否光滑并涂刷了隔离剂、拼接槎处的检查,看是否有可能造成漏浆的空洞、还有就是钢筋的保护层的检查。




获鲜花: [共1朵 献花名单]
本贴得筑龙币:22 等级得币:2 版主奖励:20 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:1
得信誉分理由:
执行奖励版主:yan4834  本贴评定等级:3执行评定版主:yan4834
[定制广告] 国际工程施工管理
 
 yorkbay
  ΨЖ
位置: 其他 信誉: 228
专业: 造价 发贴: 4137
[留言][电邮][主页][BLOG]
第3楼 2006-7-4 10:53:00
发贴心情 有下列问题:
一、平台梁有效截面小了,看看左边的一半梁就知道了,钢筋露筋没有保护与此有关(施工时连垫块都没放)
二、露筋。楼梯段如果宽度超过1M,还少了一道梁箍筋。
三、楼梯边角保护没有做

进度是不是太快,下面的问题没有处理,上面楼梯已经支模了嘛。

怎么处理,大家讨论。

获鲜花: [共1朵 献花名单]
本贴得筑龙币:31 等级得币:11 版主奖励:20 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:yan4834  本贴评定等级:3执行评定版主:yan4834
[定制广告] 精品成本管理
 
 雯子她爸
 
位置: 浙江 信誉: 35
专业: 造价 发贴: 167
[留言][电邮][主页][BLOG]
第4楼 2006-7-4 18:42:00
发贴心情 我来试着回答看看:

1)假如你是现场监理,会如何处理该问题?(监理的程序)

答:假如我是现场监理,那么我会把这事情搞大,在我的眼晴里,监理人是属于一个“没事要能找事,小事要成大事,大事能变没事”的一种岗位。虽说楼主所帖的照片只是一个很为简单又极为普遍的质量问题,但作为监理人,你就得把这事给做大了,让施工方引起重视,让建设方对你信服的机会也就来了。
首先,发一张监理通知单要求施工单位细查该质量问题产生的原因及主要责任人,并提出切实可行的处理方案或措施。避免施工单位进行擅自隐蔽处理,建设方会责备监理不管事(要学会找事);
接下来,在施工单位以监理工程师回复单的形式报监理核查时,阐明事情的严重性,并说明假如该部位不在楼梯段而在大梁上会是什么结果?也同时表示该部位已远远超过允许偏差标准的50%以上,可以作为不合格处理,虽经处理满足设计要求也经设计认可,但工程最后竣工只能写通过验收而不是合格(非弄大不可),一般的工程施工合同都注明需达到合格标准,这工程却是通过验收,很大程度影响着工程款结算;
最后,跟建设方沟通,只要施工单位把这事当成一件大事处理,认真负责的做好这些事,就事就当过了,不必要留下什么后遗症,真要做成不合格或只是通过验收,建设方领导的面子也不好看。假如是房地产工程,对售房也有一定的影响(要能大事化了,要不前面几招千万别学)!施工单位进行实施整改后,监理要邀建设方一起郑重其事的对该部位重新进行一次检查验收。

   2)该问题产生的原因,处理的方法?

答:这问题产生的原因并非是漏浆造成的,也非模板表面质量差,未涂刷隔离剂等原因产生的。很简单,这是一起极为普遍、典型的操作不当而引起的露筋、孔洞。
原因是振捣工在振捣时并未按先下后上的顺序振捣,先把楼面板的混凝土振实后再振楼梯混凝土,从而引起楼面混凝土(面部钢筋以下)下陷。或者是先前振捣顺序得当,只是在最后用振捣棒在楼梯混凝土上再振了一下。
处理方法:分析出原明因,我们就可对质量问题进行处理。这质量问题应该不是很严重,只要凿除梁表面混凝土至孔洞,并凿去孔洞处疏松混凝土,用清水清理干净,并用高标号的细石混凝土浇筑即可。

   3)假如你是现场监理,为避免以上问题产生,在事前,该才取如何应对措施?

作为现场监理,我对这类问题事前一般不会提什么应对措施,这只是施工班组技术交底内容,监理不可能做得那么细。要是一只项目连这类事情都一次不出,估计监理也没什么地位或威望可信。人家施工单位估计都是冲着鲁班奖来的,你监不监理跟他无关,有你没你一个样。你就回家等奖杯吧!

说句题外话:其实我国现阶段的监理也就是两个极端,做得好的,施工方建设方尊重万分,什么事都要与你商量着办;做得差的,监理就是一个橡皮印子,人家才不管你意见不意见面,盖上两个章走你的吧!
希望同伙们好好玩味一下我的这句话:“没事要能找事,小事要成大事,大事能变没事”,就这是一个好的、厉害的、别人不敢玩儿的监理人!


获鲜花: [共2朵 献花名单]
本贴得筑龙币:24 等级得币:3 版主奖励:20 贴主答谢:0 献花赠币:1] 得信誉分:1
得信誉分理由:
执行奖励版主:yan4834  本贴评定等级:3执行评定版主:yan4834
[定制广告] 总承包管理
 
 guoloveyou
  Ψ
位置: 北京 信誉: 119
专业: 地产 发贴: 1107
[留言][电邮][主页][BLOG]
第5楼 2006-7-4 19:09:00
发贴心情 刚才又仔细看了一下照片,发现一点问题,感觉这个楼梯浇筑时间应该在7天之内,如果是这样,问题就比较严重了,强度未达到规范要求,你是否收到同条件试块拆摸报告,如果没有就擅自拆除楼梯平台梁底摸,可能导致楼梯受力,发生裂缝,甚至导致楼梯坍塌.请楼主慎重处理此事!

      guoloveyou于2006-7-4 19:12:00修改了此贴子。 
获鲜花: [共1朵 献花名单]
本贴得筑龙币:3 等级得币:3 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:3执行评定版主:yan4834
[定制广告] 技术管理
 
 无法挽留
 
位置: 其他 信誉: 68
专业: 其他 发贴: 1044
[留言][电邮][主页][BLOG]
第6楼 2006-7-4 20:32:00
发贴心情 这是一个很严重的质量问题.按照砼外观质量检验批来说是不合格的.属于严重露筋(主要受力钢筋露出)这是不允许的.另外砼表面不平整密实.严格来说监理人员验收时可以否决.
可以看出这是个素质很差的施工单位.我想应该是县级以下的项目.我只能说这样的施工单位是该淘汰掉的.


获鲜花: [共1朵 献花名单]
本贴得筑龙币:4 等级得币:4 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:3执行评定版主:yan4834
 
 yan4834
 
位置: 江西 信誉: 110
专业: 结构 发贴: 739
[留言][电邮][主页][BLOG]
第7楼 2006-7-4 21:09:00
发贴心情
以下是引用片段:
以下是引用guoloveyou在2006-7-4 19:09:00的发言:
刚才又仔细看了一下照片,发现一点问题,感觉这个楼梯浇筑时间应该在7天之内,如果是这样,问题就比较严重了,强度未达到规范要求,你是否收到同条件试块拆摸报告,如果没有就擅自拆除楼梯平台梁底摸,可能导致楼梯受力,发生裂缝,甚至导致楼梯坍塌.请楼主慎重处理此事!


1)这是楼主从别处弄来的一张照片,特意拿上来做案例,看看搞监理的网友遇上这种问题会如何处理,所以楼主是不需要为这事担心的,谢谢你的关心!
2)照片可以看出没到拆模时间啊?你真的很厉害哦,从哪里发现的呢?


                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:5 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:3执行评定版主:yan4834
 
 郭拥军
 
位置: 江苏 信誉: 24
专业: 施工 发贴: 70
[留言][电邮][主页][BLOG]
第8楼 2006-7-4 22:20:00
发贴心情 这是一个框架结构单跑的板式楼梯,主要是砼浇筑时振捣不力所致.属于砼严重缺陷;小的讲让施工单位凿除不密实的部位,重新浇注提高一个标号的细石砼;大的来讲,召开一个专题会议,总结经验教训,让施工单位上报个处理方案;重新验收!

获鲜花: [共1朵 献花名单]
本贴得筑龙币:2 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:2] 得信誉分:0
本贴评定等级:3执行评定版主:yan4834
 
 城里的工匠
  Ж
位置: 广东 信誉: 179
专业: 监理 发贴: 857
[留言][电邮][主页][BLOG]
第9楼 2006-7-5 15:59:00
发贴心情 咱也来试试。

1、如果咱是现场监理,就发一个监理通知给施工单位,内容是关于某处混凝土工程出现严重质量缺陷的通知,要求施工单位按规范要求进行整改,并要求施工单位整改前通知监理人员到场,安排监理人员对此处整改过程进行旁站。同时在监理通知中提到要求施工单位加强班前质量技术交底、过程质量控制等工作。如果有质量员不到位的现象的还要在此通知中再重申一下。
2、该问题的产生原因及处理方法。
先来看此照片中可看出的几个问题:
(1)梯梁钢筋露筋。产生的原因有二:其一、梯梁钢筋偏位的情况较严重。其二、浇筑楼梯混凝土时,到梯梁处时振捣过多,漏浆严重以致露筋。
(2)从楼梯(由下往上算第二级有立杆处)混凝土修补痕迹来看,此处应有较大的孔洞。
楼梯混凝土浇筑可算是房建工程中比较难处理的部位之一,振动过多,容易漏浆产生孔洞,振动不够,容易产生蜂窝等缺陷。
(3)从楼梯踢脚面混凝土的表观情况来看,即混凝土的表面麻面,有可能是模板与混凝土接触面未进行处理引致,也可能是振捣不实引致,如果是前者问题不大,如果是后者,则要视楼梯的大小和该处混凝土强度检测结果而定,处理起来比较麻烦,严重的,有可能要推倒重来。
这几个问题说起长篇,处理不难(排除混凝土强度不足的情况,如果不足,则要设计出意见)。凿出“V”形槽口,清洗干净后用高一等级细石混凝土补之即可。
3、事前控制工作内容。
质量控制重在事前控制,工程管理讲究的是对事态发展有个前瞻性(预见性),事中时要落实旁站,监理人员要敢管。概括起来有几个方面工作:
(1)督促施工单位落实质量技术交底工作,大部分的施工单位的质量技术交底工作都只是一张纸片,工人是不一定知道如果做,只知道按自己以往的经验施工,如果有兴趣的话不妨去问问,工人师傅们告诉你的可能不是这里的施工员如何交代,而是他们在哪个大工地就是这么搞的,他们比较喜欢用到大工地这个词,似乎大工地的做法就是正确的做法。
(2)加强落实隐蔽工程验收以后的复查工作。一般进行隐蔽验收时,如梯梁钢筋偏位等问题会被指出,施工单位也会答应调整,但是实际上有没有调整则要施工单位的质量员去复查,而质量员则会依赖监理员,对监理公司而言,在现场质量管理这方面还是不能完全地相信施工单位,加大巡视密度和隐蔽工程复查很有必要。
(3)认真落实旁站监理制度。工程有进行混凝土浇筑时,必须安排监理人员旁站。而在目前的工程监理工作中,把混凝土工程的旁站只着重于了楼面混凝土浇筑的旁站监理,而经常把其它的忽略掉。如照片反映的部位,如果有安排旁站的话,就算监理人员在现场不作为,施工单位施工人员的管理力度都会有所不同,毕竟有“外人”在。

大致咱能看到的就这些,还请各位继续补充,集思广益,只为了项目。

获鲜花: [共1朵 献花名单]
本贴得筑龙币:24 等级得币:4 版主奖励:20 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:1
得信誉分理由:
执行奖励版主:yan4834  本贴评定等级:3执行评定版主:loneyu
 
 王海全
 
位置: 河北 信誉: 21
专业: 监理 发贴: 5
[留言][电邮][主页][BLOG]
第10楼 2006-7-6 17:51:00
发贴心情 首先感谢yao4834给我们有这样的发言机会
从提供的图片来看的确是一个非常严重的质量事故,在国内仍能出现这样不负责任的施工单位,我感到十分的担忧.
我来试着分析以下原因;
一、宏观上说主要有以下两个:
1、施工单位自身的质量管理体系运行不完善.
2、监理旁站过程中没有作好及时指正.
二、仅从技术上分析有以下原因:
1、混凝土坍落度小,出现了漏振现象。
2、浇注过程中没有一次完成。
3、钢筋移位,导致钢筋保护层小,从而出现露筋。
4、拆模时间比较早,没有达到规范要求。
发生以上质量事故首先应已书面形式通知施工单位,不要进行私自处理,然后,要求施工单位召开专题会议,有技术负责人拿出处理方案报监理审批,同意后再进行处理。
处理方法:
1、等强度达到设计强度后,剔凿出新茬,防止扰动钢筋,导致混凝土对钢筋的握裹力减小。
2、用水冲干净接茬并在接茬部位刷素水泥浆一道。
3、用高一个标号的微膨胀细石混凝土浇注。
4、加强混凝土的养护。
对于上述帖子只代表个人意见。


获鲜花: [共1朵 献花名单]
本贴得筑龙币:20 等级得币:0 版主奖励:20 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:1
得信誉分理由:
执行奖励版主:yan4834  本贴评定等级:3执行评定版主:yan4834
 
页次:1/2页每页10 本主题回贴数18   (Ψ:版主  Ж:专家  V:VIP会员  E:筑龙网编辑  蓝色为当前登陆会员)
分页:[第一页] [上一页] [1] [2] [下一页] [最末页]
跳至



您还没有登录,只有登录后才能回复或发表贴子。


中国建筑业协会主办 Copyright ©2000-2009 ZHULONG.COM.All Rights Reserved.   京ICP证000024号
通信地址:北京 百万庄 建设部内筑龙网(100835) 联系信箱: master@zhulong.com 传真电话:010-68345618
总服务热线: 010-88362233-818/816/828 4006789212(免费) 晚17:30以后请拨打:13124706057 13552810487 周六周日照常

            QQ:  MSN:zhulongka@hotmail.com 各地代销点
筑龙英才网咨询热线:010-68311286 68318905 68341730 4006789313(免费) QQ: Email:rencai@zhulong.com
广告服务热线:010-68359094 QQ: MSN:zhulongwang@hotmail.com